标题:
凯德利冷机螺杆式冷水机组维护与保养方法
[打印本页]
作者:
haimao1
时间:
2016-9-10 06:48
标题:
凯德利冷机螺杆式冷水机组维护与保养方法
凯德利冷机螺杆式冷水机组维护与保养方法
随着我国经济的发展及生产工艺要求的提高,螺杆式冷水机组已经成为大多数企业生产降温需求的一个重要方面,因此螺杆式冷水机组应用于企业越来越广泛,然而随之而来的相关螺杆式冷水机组的调试、保养与维护随之成为各拥有螺杆式冷水机组企业主的重要流程,现简要介绍螺杆式冷水机组一些调试、保养及维护方法:
(一)凯德利螺杆式冷水机组启动前的准备工作
1 .调试前的准备
(1)由于螺杆式冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合。为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面的人员组成临时的试运转小组,全面指挥调试工作的进行。
(2)负责调试的人员应全面熟悉螺杆式冷水机组的构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试的方法、步骤和应达到的技术要求,制定出详细具体的调试计划,并使各岗位的调试人员明确自己的任务和要求。
(3)检查螺杆式冷水机组的安装是否符合技术要求,螺杆式冷水机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。
(4)机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。
(5)单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。
(6)清理调试的环境场地,达到清洁、明亮、畅通。
(7)准备好调试所需的各种通用工具和专用工具。
(8)准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。
( 9)准备好调试运转时必需的安全保护设备。
2 .螺杆式冷水机组调试
(1)制冷剂的充注。目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求。
(2)有些螺杆式冷水机组需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂的充注量及制冷剂牌号必须按照规定。制冷剂充注量不足.会导致冷量不足。制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响。
(3)在充注制冷剂前,应预先备有足够的制冷剂。充注时,可直接从专用充液阀门充入。由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中的空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管。
(4)制冷系统调试。制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,螺杆式冷水机组在性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多螺杆式冷水机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。最后再通上主机电源,进行调试。在调试过程中,应特别注意以下几点:
可以参考官网:
www.szkaydeil.com
1)检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭。
2)打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门,冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。
3)启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。
4)按照厂方提供的开机手册,启动机组。
5)当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。
6)可根据厂方提供的螺杆式冷水机组运行数据记录表,对螺杆式冷水机组的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。
7)在螺杆式冷水机组运行过程中,应注意压缩机的上、下载机构是否正常工作。
8)应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。
9)螺杆式冷水机组如出现异常情况,应立即停机检查。
在制冷系统调试前,一定要做好空调系统内部的清洁和干燥工作。如果前期工作不认真进行,在调试期间将会增加许多工作量,而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。
(二)螺杆式冷水机组压缩机正常运行的标志
(1)压缩机排气压力为1.8~1.47MPa (表压);
(2)压缩机排气温度为45~90 ℃ ,最高不得超过1.05 ℃ ;
(3)压缩机的油温为40~55 ℃ 左右;
(4)压缩机的油压为0.2~0.3MPa (表压);
(5)压缩机运行过程中声音应均匀、平稳,无异常声音;
(6)机组的冷凝温度应比冷却水温度高3~5 ℃ ;冷极、温度一般应控制在40 ℃ 左右,冷凝器进水温度应在32 ℃ 以下;
(7)机组的蒸发温度应比冷媒水的出水温度低3~4 ℃ ,冷媒水出水温度一般为5~7 ℃ 左右。
对于实际操作中遇到无法解决的问题时,也可以到凯德利官网进行详细了解。
欢迎光临 (http://077455.com/)
Powered by Discuz! X3.1